"1300㎥/H的排風量是在0Pa時測得,而60Pa之風壓時,最大排風量會衰退20%"……….. 風壓值越大,排油煙機抗倒風能力越強, 是嗎? 排油煙效果更好? 但風壓0Pa排風量1300CMH, 風壓60Pa排風量1040CMH, 這樣不是變差嗎? 搞不懂! 假如排煙管越長, 噪音值是變大還是變小?
问题
"1300㎥/H的排風量是在0Pa時測得,而60Pa之風壓時,最大排風量會衰退20%"……….. 風壓值越大,排油煙機抗倒風能力越強, 是嗎? 排油煙效果更好? 但風壓0Pa排風量1300CMH, 風壓60Pa排風量1040CMH, 這樣不是變差嗎? 搞不懂! 假如排煙管越長, 噪音值是變大還是變小?
- 浏览次数:
- 2016-12-23 11:22:48
满意回答
由於排煙機安裝上的吸力變數就是排煙管的長度與轉彎數,當管子拉長,或彎數增加時,若排風量一定時,管內的壓力(Pa數)也會等比例增加。所以鼓風扇所形成的靜壓必須大於管內的壓差才能造成管內空氣繼續流動。
樓上的數字是說明當管子的長度被拉長為5米2彎或10米1彎時,管內會有約60Pa的壓力差形成,而鼓風扇克服此壓力後之剩餘壓力所造成的排風量比不接排煙管時(0Pa)衰退20%。一般的標準安裝(1米長管線出牆),管內之靜壓皆低於20Pa。直流變頻馬達本身沒有噪音,您聽到的是鼓風葉片與空氣磨擦的聲音,管線長短與噪音值之變化關聯不大。